알림e

일반운영소식

원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등

영광 5호기 정비를 위한 발전정지 예정

  • 조회 : 2752
  • 등록일 : 2004.12.17
  • 사건명

    영광 5호기 정비를 위한 발전정지 예정

  • 해당원전

    한빛  5호기

  • 발생일시

    2004-12-17

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 100% 발전기 : 1,053MWe

  • 상황

    영광원자력 5호기(가압경수로형, 100만KW급)가 100%출력으로 정상운전 중에 제어봉 구동코일의 절연저하 현상이발견되어 '04년 12월 18일 22:00경 발전을 정지하고 4일간 정비를 수행할 예정임.

  • 원인

    기능 저하(코일의 저항 감소)된 제어봉 구동코일 교체

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    이번 계획정비는 총 73개 제어봉중 14번 제어봉의 구동코일 1개(총 4개)에서 발생한 절연저하 현상을 해소하기 위한 것으로, 발전소 안전운전에는 영향이 없지만 설비의 신뢰성 증진측면에서 수행하는 것이며, 기능이 저하된 코일을 신품으로 교체하고 성능 확인 단계를 거쳐 '04년 12월 22일 발전을 재개할 예정임.

  • 기타 참고사항

    이번 계획정비는 총 73개 제어봉중 14번 제어봉의 구동코일 1개(총 4개)에서 발생한 절연저하 현상을 해소하기 위한 것으로, 발전소 안전운전에는 영향이 없지만 설비의 신뢰성 증진측면에서 수행하는 것이며, 기능이 저하된 코일을 신품으로 교체하고 성능 확인 단계를 거쳐 '04년 12월 22일 발전을 재개할 예정임.

  • 소속 및 직위

    영광 제3발전소 안전부장

  • 성명

    김양은

  • 연락처

    061-357-2310

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134